导读:第4.1.6条-《建筑防火通用规范-解读及应用》
不能播放?请点我刷新
视频文本:
第4.1.6条:本条规定了建筑内油浸变压器、充油高压电容器和多油开关等设备用房的基本防火要求,本条规定应结合其他标准执行。
可燃油油浸变压器存在爆燃爆炸风险,因此对设置楼层和设置位置有较严格要求,但在不同标准中,存在较大的矛盾,我们在4.1.4条要点5中进行了详细说明:
①《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024—2022第3.2.2条规定,民用建筑内设置的变电所,不应设置带可燃性油的变压器和电气设备。
②《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016—2014第5.4.12条规定,附设在建筑内的油浸变压器,总容量不应大于1260kV•A,单台容量不应大于630kV•A。
③《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053—2013第2.0.3条规定,油浸变压器的变电所仅可设置在多层建筑物或高层建筑物的裙房中。
导读:《建筑防火通用规范-解读及应用》