导读:第3.4.5条-《建筑防火通用规范-解读及应用》
不能播放?请点我刷新
视频文本:
第3.4.5条:本条规定了消防车道的基本性能要求。
本条规定的要求较多,其分为9个要点:
要点1讲解消防车道的净宽度和净高度要求,说明了净宽度和净高度均不小于4m的原因。
要点2明确了消防车道转弯半径的概念,提出了消防车道转弯半径的计算方法,提出了消防车道转弯半径的确定原则。
要点3讲解消防车道承载力要求的判定方法,提出了消防车道路面和救援操作场地的常规要求。
要点4讲解坡度的概念及表示方法,讲述了百分比法和度数法的区别。
要点5讲解了消防车坡度的要求,需要注意的是,本条规定的消防车道坡度,是指服务于建筑物的消防车道,不包括建筑物消防车道以外的仅供消防车通行的其他道路(市政道路等),对于仅供消防车通行的其他道路(市政道路等),坡度要求与常规机动车辆相当。
消防车的最大爬坡度通常不会低于 25%,与常规机动车辆相当,正常的城镇路况,通常不会影响消防车辆通行。但对于设置在建筑物周围的消防车道,其坡度不宜大于 8%,且不应大于 10%。当用作消防救援作业时,坡度不宜大于3%,特殊情况下允许采用5%。
要点6明确了消防车道与建筑外墙的水平距离,不宜小于5m。
要点7、要点8讲解了兼作消防救援的消防车道的相关要求。设置消防车道的建筑应考虑消防车到场后展开应急救援的需要,用于消防救援的消防车道应满足消防救援作业要求,有效控制消防车道坡度以及与建筑外墙间的距离。
导读:《建筑防火通用规范-解读及应用》