导读:第2.2.7条-《建筑防火通用规范-解读及应用》
不能播放?请点我刷新
视频文本:
第2.2.7条:本条规定了地铁车站公共区消防救援通道的设置要求。
关于本条,有个争议,就是埋深不大于15m的地铁车站公共区,是否需要应设置消防专用通道。考虑《地铁设计防火标准》GB 51298—2018第5.2.8条仍为有效条文,因此,埋深不大于15m的地铁车站公共区也应设置消防专用通道,但因埋深较小,风险相对较小,因此不作为强制性要求。
本解读第(1)项引用了消防专用通道的概念,强调专用通道不应与向外疏散的人员交汇,不得用作乘客的安全疏散设施。
本解读第(2)项指出,消防专用通道包括竖向通道(楼梯间等)和水平通道,应具有一定的防烟、防火性能。当竖向通道采用楼梯间时,防烟要求与疏散楼梯间应一致,当埋深大于10m或层数不小于3层时,应为防烟楼梯间,其他应为封闭楼梯间。该要求严于《地铁设计防火标准》GB 51298—2018第5.2.8条,该标准未列示埋深要求,具体实施应以本《通用规范》要求为准。
导读:《建筑防火通用规范-解读及应用》