导读:第4.1.5条-《建筑防火通用规范-解读及应用》
不能播放?请点我刷新
视频文本:
第4.1.5条:本条规定了建筑内危险设备用房的基本防火要求。共分为7个要点。
要点1讲解了常(负)压燃气锅炉房设置在屋面的安全要求。
要点2讲解了锅炉房的楼层布置要求,考虑锅炉的高度较高,可能要占两层的高度,对这样的锅炉房,可以布置在地下二层的楼层位置,但地下一层和地下二层之间不能有楼板分隔;本要点第(2)项讲解了“消防救援专用出入口”“疏散楼梯(间)”以及“人员的主要疏散通道”等概念,同时指出,避难走道、避难间、避难层的避难区等也属于不允许贴邻的部位。
要点3讲解了储油间的储存量要求,一般情况下,每个房间只设一个储油间。当燃油锅炉采用重油时,单间储油间的储油量不大于1m³,确有需要时可设置多个储油间,但总容量不应超过5m³;当一个房间内设置有多台柴油发电机组时,每台柴油发电机组可以对应一个储油间,每个储油间的燃油储存量不应大于1m³,最大不超过5m³。
要点4讲解了油箱通气管防火要求和油箱的油品防流散设施。
要点5讲解了储油间的防火要求,严禁无关管路穿越。
要点6讲解了燃油燃气管道的防火要求。
要点7讲解了地下、半地下场所中的可燃液体闪点要求(不低于60℃)和可燃气体相对密度要求(不小于0.75)。
导读:《建筑防火通用规范-解读及应用》