导读:第2.1.1~2.1.3条-《建筑防火通用规范-解读及应用》
不能播放?请点我刷新
视频对应文本:
大家好,我们今天对《建筑防火通用规范-解读及应用》的2.1节进行讲解。
第2.1.1条和第2.1.2条,无需太多关注。
第2.1.3条:该条文的4个功能要求,主要对应建筑防火的耐火性能、安全疏散和避难、防火分隔和总平面布局。针对4个功能要求,本条解读分4个要点。
要点1对应本条第1款要求,为满足本功能要求,防火设计一般分3步实施。
第1步是确定建筑物所需的耐火等级,主要对应本规范第5章,在第5章解读中,列示了厂房仓库耐火等级一览表和民用建筑耐火等级一览表。
确定建筑物耐火等级后,进入第2步,根据建筑物所需的耐火等级确定建筑构件的燃烧性能和耐火极限,这个主要依据《建规》50016和《车火规 》GB50067确定,比如,在《建规》50016的表3.2.1中,列示了不同耐火等级工业建筑的建筑构件的燃烧性能和耐火极限要求。
第3步是根据建筑构件所需的燃烧性能和耐火极限,确定其构造形式和材料要求。
要点2对应本条第2款要求,主要是依据本规范第7章和相关标准,确定建筑物所需的安全疏散标准和避难设施要求。
要点3对应本条第3款要求,主要是依据本规范第6章和相关标准,合理划分防火分区和防火分隔单元,保证防火分隔设施(防火墙、防火隔墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火玻璃墙等)的建筑构造符合相关标准要求。
要点4对应本条第4款要求,主要是依据本规范第3章和相关标准,合理规划防火间距、消防车道和消防车登高操作场地等的平面布局要求。