第3.4.4条:本条规定了保障消防车从消防水源取水的基本要求,本条要求的“最低水位满足消防车可靠取水的要求”,主要是指水泵取水高度以及消防车离取水点的距离。
常见的消防水源,主要有市政给水、消防水池、天然水源等,天然水源包括江河湖泊、水渠、水库、水塘、水井等,满足条件的水景池和游泳池等也可作为备用消防水源,备用消防水源也应满足本条规定。
要点1提出消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m,主要是参考了市政消火栓距路边的距离,实际应用中,应根据取水高度和吸水管路损失等情况确定。
要点2介绍了离心泵的原理,目前消防水泵主要采用离心泵,离心泵的最大吸水高度需根据大气压、必需汽蚀余量、最高工作环境温度下水的饱和蒸汽压,结合管路损失等参数计算,具体计算方法,在《消防设施通用规范-解读及应用》的附录19,在附录19中,有离心泵最大吸水高度的详细计算方法。本解读列示了简略推算方法,这个方法简单实用,但不适应于吸水管路铺设太长(水流损失太大)的情形。