导读:第2.1.4条-《建筑防火通用规范-解读及应用》
不能播放?请点我刷新
视频对应文本:
(一)第2.1.4条:本条解读把条文内容分解为2个要点。要点2有几个争议的地方,条文要求每个防火分隔区域的占地面积不应大于2500m²,而《灾区过渡安置点防火标准》GB 51324要求是每个防火分隔区的最大允许建筑面积不应大于2500m²,在具体实施中应两者兼顾,当为单层安置房时,两者并无矛盾,当为多层安置房时,应同时满足最大允许建筑面积不应大于2500m²的要求。
(二)这里还有一个问题说明一下,很多人问,本条文要求“防火分隔区域的占地面积不应大于2500m²”,这个占地面积是否包括多排安置房之间的通道面积?这个是可以不包括的,也就是说,可以按同一防火分隔区域内安置房的占地面积之和计算。像这个图一样,一个防火分隔区由多组安置房排列布置,两行安置房之间的行距及山墙之间的间距均无需计入占地面积。
(三)另外,本条文中所述的“按照不同功能区域分别单独划分防火分隔区域”,可以参照《灾区过渡安置点防火标准》第4.2.2条执行,该条规定了应独立划分防火分隔区的功能场所。
导读:《建筑防火通用规范-解读及应用》