导读:第2.2.8条-《建筑防火通用规范-解读及应用》
不能播放?请点我刷新
视频文本:
第2.2.8条:本条规定了消防电梯前室的基本设置要求。
为使消防员有一个安全的地方进行整装和灭火准备工作,规定消防电梯应设置前室,当消防电梯设置在库房连廊、冷库穿堂和筒仓工作塔内时,考虑通风排烟条件较好,结合常规的实际设计需求,允许不设置前室。
本解读要点1强调了专用通道的做法和防烟要求,专用通道的防烟设施争议很大,本解读提出了解决方案:当专用通道与室内其他部位没有开设任何开口时,专用通道类似于避难走道,可参照避难走道要求设置防烟设施;当专用通道与室内其他部位开设有开口时,专用通道类似于疏散走道,可参照疏散走道要求设置排烟设施。
本解读要点2阐述了前室的使用面积 ,明确了使用面积的计算原则,举例列示了常见误区。
规定消防电梯的前室面积不应小于6㎡,是根据实际使用经验需求而确定的。消防员需要利用前室的消火栓进行扑救,还要放置消防器材和营救伤病员(包括担架休整等)。
前室短边尺寸不应小于2.4m,主要是为了方便救援担架休整和进出,前室的使用面积和尺寸,均为扣除装饰面和障碍物后的净尺寸。短边尺寸是消防电梯层门正对区域的尺寸。我们对照图示理解,消防电梯层门正对区域的尺寸短边不应小于2.4m。这里说明一下,前室用了不同颜色标识,深色区域为消防电梯层门正对区域,最小尺寸不应小于2.4m,浅色区域可以计入消防电梯前室使用面积,白色区域不宜计入消防电梯前室使用面积(但规范并未禁止)。
导读:《建筑防火通用规范-解读及应用》