消火栓按钮-设置要求及应用

产品设计手册:
产品设计手册
超清视频下载:
消火栓按钮-设置要求及应用

如链接有问题请通过下面的"问题反馈"提交给我们,谢谢!

↓↓↓ 本视频可自由转载,点击打开获取视频分享代码(该代码支持视频在iPhone/iPad/Android上播放)
关键知识点:
《火范》和《栓规》实施以后,消火栓按钮的纠结,就没有停止过,本视频详细分解消火栓按钮的设置要求及联动控制规则,阐述四大要点:
一、 室内消火栓应设置消火栓按钮。
二、 当建筑物内有火灾自动报警系统时,消火栓按钮应联动控制消防水泵启动(联动条件:其他探测器或手动报警按钮同时报警),不宜作为直接启动消防水泵的开关。
三、 当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应作为直接启动消防水泵的开关,直接启动消防水泵。
四、 在干式消火栓系统中,消火栓按钮应能直接启动快速启闭装置的控制阀门(雨淋阀、电磁阀或电动阀等)。
←←微信扫一扫,或加好友CN1190119,关注“消防讲坛”,消防人必备的资源平台!