消防给水系统-合用消防水泵是发展趋势
不能播放?点我刷新
室内消防给水系统,合用消防水泵是发展趋势!
一、《栓规》实施以后,原来分开设置消防水泵的理由已不再成立。
二、《栓规》对消防水泵的设置提出了更高的要求,有些要求在实际应用中难以落地,共用消防水泵以后,这些问题可以集中解决。
三、合用消防水泵,可以更好的解决消防水泵联动的问题,《火规》取消消火栓按钮直接启泵功能后,很多人发现,通过压力开关控制消防泵启动的方式,难以满足设计要求,总结原因如下:
1、高位消防水箱持续供水,压力无法有效下降。
2、有些建筑100多米的水压,靠几米的水压差控制消防泵,压力开关灵敏度不够。
共用消防水泵以后,多个灭火系统均可以启动消防水泵,大幅提高启泵效率。
消防水泵及稳压泵控制

