消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
全系列消防视频解说,优秀消防专题,适应最新规范标准,答疑释惑!消防工程师海量题库!

消火栓按钮-设置要求及应用

超清视频下载:
消火栓按钮-设置要求及应用

如链接有问题请通过下面的"问题反馈"提交给我们,谢谢!

↓↓↓ 本视频可自由转载,点击打开获取视频分享代码(该代码支持视频在iPhone/iPad/Android上播放)
关键知识点:
《火范》和《栓规》实施以后,消火栓按钮的纠结,就没有停止过,本视频详细分解消火栓按钮的设置要求及联动控制规则,阐述四大要点:
一、 室内消火栓应设置消火栓按钮。
二、 当建筑物内有火灾自动报警系统时,消火栓按钮应联动控制消防水泵启动(联动条件:其他探测器或手动报警按钮同时报警),不宜作为直接启动消防水泵的开关。
三、 当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应作为直接启动消防水泵的开关,直接启动消防水泵。
四、 在干式消火栓系统中,消火栓按钮应能直接启动快速启闭装置的控制阀门(雨淋阀、电磁阀或电动阀等)。
x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题