规范纠结点:
一、按《火灾自动报警系统设计规范》4.4.2要求,第一个报警的火灾探测器不能包括感温火灾探测器,这是不适当的。一般情况下,感烟火灾探测器会先报警,但不能因此排除感温火灾探测器先报警的情况。
二、按《火灾自动报警系统设计规范》4.4.2要求,第二个报警信号应该和第一个报警信号相邻,逻辑编程复杂,实际中是难以实施。实际上,目前所有的气体灭火控制器,都是以两个独立的不同类型的火灾信号来确认火灾并实施联动控制,不分先后,不分相邻次序。
三、规范要求采用带声报警的放气指示灯,但实际中都是采用“声光警报器+放气指示灯”的方式,为方便人员撤离且防止人员在延时时段进入防护区,一般设定声光警报器和喷放延时同时启动(即和联动关闭排风机、防火阀、空气调节系统、启动防护区域开口封闭装置等同时启动),放气指示灯需要接收喷放反馈信号才启动。
四、按规范规定:防护区外面的声光警报器的警报声音应与防护区内部的声光警报器有明显区别。但实际中声光警报器一般都只有一种声音,无法设置成不同的声音。
五、规范中没有明确气体灭火控制器的安装位置,有些人参照防火门控制器的要求布置在消防控制室,这是不太适当的,气体灭火着重于现场控制管理,在本视频对气体灭火控制器的安装位置进行了详细说明。
-
火灾自动报警系统-概述
本视频讲解火灾报警系统的主要构成及基本概念。
发布时间:2017-12-25 -
火灾自动报警系统-报警区域
本视频讲解火灾自动报警系统-报警区域。
发布时间:2017-10-31 -
火灾自动报警系统-探测区域
本视频讲解火灾自动报警系统-探测区域。
发布时间:2017-10-31 -
火灾自动报警系统 输出模块-输入输出模块-切换模块
本视频讲解火灾自动报警系统 输出模块-输入输出模块-切换模块。
发布时间:2017-11-03 -
火灾自动报警系统 隔离模块-总线短路隔离器
本视频讲解火灾自动报警系统 隔离模块-总线短路隔离器。
发布时间:2017-11-03 -
火灾自动报警系统-中继模块
本视频讲解火灾自动报警系统-中继模块。
发布时间:2017-11-03 -
火灾自动报警系统-手动火灾报警按钮·消火栓按钮
本视频讲解火灾自动报警系统-手动火灾报警按钮消火栓按钮。
发布时间:2017-11-13 -
火灾自动报警系统-火灾显示盘
本视频讲解火灾自动报警系统-火灾显示盘。
发布时间:2017-11-13 -
火灾自动报警系统-输入模块
本视频讲解火灾自动报警系统-输入模块。
发布时间:2017-11-13 -
火灾报警系统 - 消防控制室-图形显示装置
本视频讲解火灾报警系统 - 消防控制室-图形显示装置。
发布时间:2017-11-25 -
火灾自动报警系统-总线控制盘·多线控制盘
本视频讲解火灾自动报警系统-总线控制盘多线控制盘。
发布时间:2017-11-13 -
火灾报警控制器、消防联动控制器(一) - 概述
本视频讲解火灾报警控制器、消防联动控制器(一) - 概述。
发布时间:2017-11-20 -
火灾报警控制器、消防联动控制器(二) - 主要结构
本视频讲解火灾报警控制器、消防联动控制器(二) - 主要结构。
发布时间:2017-11-20 -
火灾报警控制器、消防联动控制器(三)- 总线回路-控制原理
本视频讲解火灾报警控制器、消防联动控制器(三)- 总线回路-控制原理。
发布时间:2017-11-20 -
火灾报警控制器、消防联动控制器(四) - 总线回路-设置要求
本视频讲解火灾报警控制器、消防联动控制器(四) - 总线回路-设置要求。
发布时间:2017-11-20 -
多线制、总线制火灾报警控制系统
本视频讲解多线制、总线制火灾报警控制系统。
发布时间:2017-11-20 -
火灾报警控制系统 - 树形总线、环形总线
本视频讲解火灾报警控制系统 - 树形总线、环形总线。
发布时间:2017-11-20 -
火灾报警控制系统 - 系统形式的选择及要求
本视频讲解火灾报警控制系统 - 系统形式的选择及要求。
发布时间:2017-11-25 -
声光警报器和消防应急广播-动作区域的划分原则
本视频讲解声光警报器和消防应急广播-动作区域的划分原则。
发布时间:2017-11-30 -
消防应急广播系统-概述、经典示例
本视频讲解消防应急广播系统-概述、经典示例。
发布时间:2017-11-30 -
消防应急广播系统-经典示例
本视频讲解消防应急广播系统-经典示例。
发布时间:2017-11-30 -
消防专用电话系统-概述、经典示例
本视频讲解消防专用电话系统-概述、经典示例。
发布时间:2017-11-30 -
消防专用电话系统-经典示例
本视频讲解消防专用电话系统-经典示例。
发布时间:2017-11-30 -
气体灭火系统-报警联动控制
一、气体灭火控制系统主要由气体灭火控制器、火灾探测器、声光警报器、紧急启停按钮、手自动转换开关、气体喷洒指示灯等组成。其中火灾探测器一般采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,特殊情况下也可以采用手动报警按钮或其他类型的火灾探测器。 二、气体灭
发布时间:2016-12-27 -
细水雾泵组、水箱 控制柜原理及控制流程
发布时间:2018-06-14 -
开式细水雾灭火系统的联动控制
发布时间:2018-06-14 -
热屏障-感烟火灾探测影响及对策
由于对热屏障的概念不是很清楚,因此即使《火规》对热屏障有专项的条文要求,很多人也一直处于漠视状态。 本视频讲述热屏障的成因及应对,通过简单的火灾场景模拟,用通俗的方式讲述点式感烟探测器的设计安装要点!
发布时间:2017-02-04 -
烟气分层和对流感烟火灾探测解决方案
本视频以模拟火灾场景和烟气运动的方式,讲解高大空间烟气分层和对流现象,并提出了常规的应对方案。 需要说明的是,高大空间的火灾探测方案很多,本视频提供的两个方案,仅仅是针对感烟火灾探测的解决方案。
发布时间:2017-02-04 -
防火电缆、阻燃电缆、耐火电缆、矿物绝缘类不燃性电缆区别及应用
防火电缆、阻燃电缆、耐火电缆、矿物绝缘类不燃性电缆,区别应用,很多人纠结问题,这里讲清楚了。
发布时间:2017-04-27 -
消防联动控制·连锁控制-概念、区别及应用
本视频讲解消防联动控制连锁控制-概念、区别及应用。
发布时间:2019-02-20 -
消防自动控制、手动控制和机械应急操作-区别及应用
本视频讲解消防自动控制、手动控制和机械应急操作-区别及应用。
发布时间:2019-02-23